[形考线下] 在中性点非直接接地电网中,为了提高供电的可靠性,电流保护I、I 日期:2022-07-28 11:11:50 点击:60 好评:0
24: 在中性点非直接接地电网中,为了提高供电的可靠性,电流保护I、II段的接线方式应采用三相星形接线。 A: 对 B: 错 ...
[形考线下] 对于双侧电源系统,由于经过渡电阻故障时两侧电流的相位不同,如 日期:2022-07-28 11:11:06 点击:63 好评:0
16: 对于双侧电源系统,由于经过渡电阻故障时两侧电流的相位不同,如果故障点的短路电流Id滞后流过保护的电流Id1,则保护的( )。 A: 测量阻抗减小 B: 测量阻抗不变 C: 测量阻抗增大 D: 测量阻抗增大或减小 ...
[形考线下] 对于非重要厂、站母线故障,常以电源侧元件的后备保护切除故障。 日期:2022-07-28 11:09:38 点击:165 好评:0
40: 对于非重要厂、站母线故障,常以电源侧元件的后备保护切除故障。例如,以发电机、变压器过电流保护切除其负荷端母线故障;或以电源侧线路II段保护切除其负荷端母线故障。 A: 对 B: 错 ...
[形考线下] 功率方向继电器是通过测量工作电压与工作电流之间的相位角,正确 日期:2022-07-28 11:07:51 点击:50 好评:0
26: 功率方向继电器是通过测量工作电压与工作电流之间的相位角,正确判断短路故障方向的。因此,功率方向继电器所反应的量的实质是测量工作电压与工作电流之间的相位角。 A: 对 B: 错 ...
[形考线下] 对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是负序电流保护。整定 日期:2022-07-28 11:06:48 点击:67 好评:0
20: 对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是负序电流保护。整定其动作时间时需要( )。 A: 与相邻元件的后备保护配合 B: 与纵差保护配合 C: 与瓦斯保护配合 D: 与发电机过热时间常数配合 ...
[形考线下] 在相差动高频保护中,高频信号由线路一侧传送到另一侧的时间使被 日期:2022-07-28 11:05:55 点击:133 好评:0
14: 在相差动高频保护中,高频信号由线路一侧传送到另一侧的时间使被比较的相位差( )还是减小? A: 增大 B: 电源相位超前侧的被比较相位增大 C: 减小 D: 电源相位超前侧的被比较相位减小 ...
[形考线下] 电流继电器返回系数是指返回电流和动作电流的比值。为保证保护较 日期:2022-07-28 11:04:19 点击:182 好评:0
2: 电流继电器返回系数是指返回电流和动作电流的比值。为保证保护较高的动作( ),要求有较高的返回系数。 A: 选择性 B: 速动性 C: 灵敏性 D: 可靠性 ...
[形考线下] 电力系统振荡时,不受影响的保护有( ) 日期:2022-07-28 11:03:02 点击:190 好评:0
3. 电力系统振荡时,不受影响的保护有( ) A. 相间电流保护 B. 零序电流保护 C. 相差高频保护 D. 负序方向高频保护 ...
[形考线下] 相高频保护用I1+KI2为操作电流,K=6~8,主要是考虑( )相位不受两 日期:2022-07-28 11:00:50 点击:93 好评:0
15. 相高频保护用I1+KI2为操作电流,K=6~8,主要是考虑( )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。 A. 正序电流 B. 零序电流 C. 负序电流 D. 相电流 ...
[形考线下] 一般零序过电流(零序III段)保护的动作时间( )单相重合闸的非同期 日期:2022-07-28 11:00:06 点击:68 好评:0
2. 一般零序过电流(零序III段)保护的动作时间( )单相重合闸的非同期时间,因此可以不考虑躲非全相运行时的最大零序电流。 A. 大于 B. 小于 C. 等于 D. 接近 ...